CONFIGURAZIONE DRIVER PER ZELIO E TERMOSTATO AERM

  • giacru
  • Avatar di giacru Autore della discussione
  • Offline
  • New Member
  • New Member
Di più
11 Anni 9 Mesi fa #61 da giacru
Ciao a tutti,
Ho un problema in movicon, non riesco a far comunicare il mio termostato Aermec con la variabile creata in Movicon.
Il termostato è Modbus RTU Serial Slave, in allegato la scheda tecnica.
Una volta caricato i driver quando faccio il test di comunicazione in Reale Time db / commo drivers / Modbus seriale, il test di Comunicazione è sempre falled, perché il termostato è sempre slave su 485
Se invece lo faccio in Reale time db / commo drivers / Modbus seriale slave, il test di Comunicazione è sempre success, ma lo sarebbe anche se il termostato non fosse collegato.
Fatto sta che non riesco a leggere il valore della sonda ambiente.
Come poso utilizzare movicon affinché posso leggere tale valore.
Grazie.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
11 Anni 9 Mesi fa #62 da cisco
Ciao
per primo bisogna capire chi è il master e lo slave,
credo che la tua apparecchiatura sia un slave per tanto dovrai configurare Movicon come master di comunicazione.
per la funzione test per capire il perché da errore di comunicazione bisogna spiegare come funziona, per la versione Master il test funziona in un modo semplice, il sistema va interrogare il dispositivo slave configurato ad un registro ben preciso, se ricordo bene è il 400001 se tale registro non fosse disponibile nel tuo dispositivo dara ovviamente errore di comunicazione.
io cercherei di capire perché non riesci a leggere il registro desiderato controllando collegamenti settaggi e convertitore 485.
se ti servono maggiori info contattami in privato.
ciao cisco

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
11 Anni 9 Mesi fa #63 da papy
Ciao
per primo ci tengo a precisare che questo portale NON sostituisce il supporto tecnico di nessuna azienda, per secondo chiedo a Cisco come gia detto piu vote in privato che qualunque informazione di interesse pubblico sia data sul forum.
Grazie
Per il problema segnalato da Giacru seguirei i consigli di Cisco focalizzati sulla variabile che ti interessa leggere.
verifica convertitore RS485, cavi di collegamento, registro corretto, tipo di variabile che sia conforme.
per ultimo se ti sorge qualche dubbio prova usare un programma tipo Modscan per provare la tua comunicazione.

Ciao Papy

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • giacru
  • Avatar di giacru Autore della discussione
  • Offline
  • New Member
  • New Member
Di più
11 Anni 9 Mesi fa #64 da giacru
Ciao Papy, Ciao cisco, Grazie per il supporto, ho risolto il problema, il termostato funziona benissimo era un problema sul bit di parità

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Moderatori: papyGenkyroby